【求助】功率为128kw的柴油发电机,断路器应选250a还是315a?
jwang_shy
jwang_shy Lv.2
2012年10月01日 08:41:45
来自于断路器
只看楼主

高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!

高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。
其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!
供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!
免费打赏
a610300
2012年10月01日 08:58:20
2楼
315a
回复
jwang_shy
2012年10月01日 09:15:19
3楼
供货商说i=128/1.732/0.38=195a, 250a的断路器够了,但是我觉得应该还有个功率因素和效率因素吧,怎么也得是i=128/1.732/0.38/0.8=243a,那么250a就太紧了!
要么就用175kva除!I=175/1.732/0.38=266a,那就肯定得选315a了!
高手指导下,有点搞不清楚电流应该用那个值算出来才是正解!
回复
jwang_shy
2012年10月01日 09:18:14
4楼
电流是怎么计算的呢?
回复
jwang_shy
2012年10月01日 09:37:53
5楼
麻烦能分析下吗
回复
jwang_shy
2012年10月01日 11:24:32
6楼
各位前辈,能分析一下如何计算的电流吗
回复
jwang_shy
2012年10月01日 17:59:13
7楼
今天论坛是不是遭攻击了,为什么没人帮忙解惑下呢
回复
老灰兔子
2012年10月01日 22:04:18
8楼
I=P/1.732U线cosΦ

P——指有功功率。

实际上你可以看发电机铭牌上的电流参数,以此为选择开关的依据。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-10-1 22:07 编辑 ]
回复
ssqqugamd
2012年10月02日 08:53:21
9楼
建议选用315安培。
回复
zyb200800
2012年10月02日 15:48:44
10楼
用315A的,发电机短时间可以过负荷的,
回复
baiyantr
2012年10月06日 10:15:56
11楼
作为应急发电机,建议采用315的塑壳开关,同时需要电缆选型也要符合315A,不然可能电缆出现问题。
回复