高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!
高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。
其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!
供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!
2楼
回复
3楼
供货商说i=128/1.732/0.38=195a, 250a的断路器够了,但是我觉得应该还有个功率因素和效率因素吧,怎么也得是i=128/1.732/0.38/0.8=243a,那么250a就太紧了!
要么就用175kva除!I=175/1.732/0.38=266a,那就肯定得选315a了!
高手指导下,有点搞不清楚电流应该用那个值算出来才是正解!
回复
4楼
电流是怎么计算的呢?
回复
5楼
麻烦能分析下吗
回复
6楼
各位前辈,能分析一下如何计算的电流吗
回复
7楼
今天论坛是不是遭攻击了,为什么没人帮忙解惑下呢
回复
8楼
I=P/1.732U线cosΦ
P——指有功功率。
实际上你可以看发电机铭牌上的电流参数,以此为选择开关的依据。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-10-1 22:07 编辑 ]
回复
9楼
建议选用315安培。
回复
10楼
用315A的,发电机短时间可以过负荷的,
回复
11楼
作为应急发电机,建议采用315的塑壳开关,同时需要电缆选型也要符合315A,不然可能电缆出现问题。
回复