控回断线怎么回事
jw13864717127
2012年09月30日 17:14:38
只看楼主

一5.5KV配电室微机保护装置报控回断线的故障,请问如何处理?

一5.5KV配电室微机保护装置报控回断线的故障,请问如何处理?
免费打赏
xiao553106253
2012年10月09日 09:01:40
12楼
看插件是否连接好
回复
jw13864717127
2012年10月09日 20:09:32
13楼
是手车式的出线柜,我们把其他断路器换到这个开关柜还是报这个故障,不应该是航空插头问题吧,之前此断路器烧过一个合闸线圈,导致电路板也烧了,更换以后出现这问题,我们为了排除是否因线圈或电路板的问题,用其他开关柜的断路器试过还是报故障,排除这问题了
回复
jw13864717127
2012年10月09日 20:16:39
14楼
这个之前都是好好的,就是烧过合闸线圈后,出现的问题,按厂家要求查看了合闸、分闸状态,都是对号,厂家应该是一个叉号和一个对号才正常,他也说可能航空插头有问题,造成部分触电粘连,但是我们用其他断路器试还是出现这个故障
回复
jw13864717127
2012年10月09日 20:20:10
15楼
都是好的,没问题
回复
jw13864717127
2012年10月09日 20:24:42
16楼
是微机保护装置
回复
jw13864717127
2012年10月09日 20:26:31
17楼
该项目阿尔及亚扎尔则油田营地建设项目中 使用了NZB61系列产品。该装置是直流控制回路、带防跳选型。
出现控制回路断线后,而且按复归键后仍出现控制回路断线,可从以下考虑。
1 请确认断路器控制盒的防跳跳线已经拆除,若不拆除,会引起冲突,造成控制回路断线。
2 外部跳位监视信号没有接入。
具体检查方法为:请在保护装置上进入"主菜单",假如出现控制回路断线告警,请按"取消"键。进入"系统测试"按确认键,确认密码是000,再按确认键。进入"系统测试"子项第2项"开入检查",按确认键进入,按上下键观察"HZWZ"(中文合闸位置)、"TZWZ"(跳闸位置)的状态,正常状态为两者一个为勾、一个为叉,即不在合闸位置就是在分闸位置。假如2者都是勾、或者2者都是叉则说明外部接线的跳位监视信号没有接入。
具体检测装置背板端子X3-9(跳位检测)是否正确接线.正确方式是该点应直接接在断路器闭锁条件、储能电机状态的后端,在断路器合闸线圈前。
回复
anhuidiangong
2012年10月10日 09:50:03
18楼
控制回路断线的判据是分位合位同时为0,也就是跳位继电器和合位继电器都没有动作。你可以在保护装置开入量查询一下开关的分合开入量有没有变位。
如果正常能进行分合闸操作的话,根据本人经验你要做以下几个工作。
1、检查装置电源的正负极有没有反。
2、对照说明书检查跳位继电器和合位继电器有没有接入控制回路。
回复
jw13864717127
2012年10月12日 21:03:49
19楼
正负极没反,但是测得航空插头电源侧电源电压为55V,其他都是110V,但是也能远控分合闸,不知何原因,难道是微保装置坏了?
回复
kgg100001
2012年10月13日 16:18:49
20楼
正常合闸运行时,指示灯及线圈因本身有电阻,会有一定电压。所以,回路中测量的电压低一些很正常。在比较早的时候,用防跳继电器和信号继电器时,经常要根据情况计算电阻,电流等。
回复
jw13864717127
2012年10月13日 18:24:19
21楼

真相大白,是微机保护装置问题,输出到航空插头的电压为55V,但是不明白的是居然也可以远控操作!