一5.5KV配电室微机保护装置报控回断线的故障,请问如何处理?

一5.5KV配电室微机保护装置报控回断线的故障,请问如何处理?
免费打赏
lingxuct
2012年10月01日 08:23:47
2楼
有5.5KV的电压等级吗?
回复
jw13864717127
2012年10月01日 18:47:46
3楼
我们项目在阿尔及利亚是5.5KV的
回复
jw13864717127
2012年10月01日 19:54:43
4楼
我们项目在阿尔及利亚
回复
zyb200800
2012年10月02日 16:15:29
5楼
是负极到装置的接线不通。看是不小车位置不对或分合闸线圈有问题
回复
一指慢
2012年10月02日 16:58:22
6楼

由楼主的名字分析,可能是非洲的配电室微机保护装置吧!
回复
zyz8438
2012年10月02日 19:10:58
7楼
“控制回路断线”?确认控制回路电源是否投入。再查接入TWJ和HWJ线圈回路的断路器辅助接点是否状态正确。最后看看是否是微机保护装置本身有问题。
回复
ljh2118
2012年10月02日 20:03:11
8楼
学习了,说的比较详细哦
回复
hubinguoguo
2012年10月06日 12:17:47
9楼
如果是手车式的断路器,可以检查手车的插头的插头和插座之间是不是有接触不良的现象。另外如果是两个进线柜和母联柜之间有联锁线路时就会出现这种情况,因为这种联锁回路的原理是,两个断路器的常闭辅助接点并联之后串入另外一个断路器合闸回路中,当三个断路器合上任意两个以后,第三个断路器的合闸回路就会断开,因为合闸回路和综保装置内的跳位监视回路是串联的,所以这时候综保装置就会显示“控制回路断线”。
回复
nixx003
2012年10月06日 14:12:50
10楼
看下小车有么有推到位
回复
pzswk
2012年10月07日 11:00:23
11楼
那你的装置上面的分合闸指示是不是也有问题?那就是微机没有检测到开关的状态 看看是不是该连的线没有连