在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.心里没底,想请高手看看对吗?
在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.
心里没底,想请高手看看对吗?
22楼
1、冷负荷指标小了,两层的超市,外围护结构面积大,人员较多,本人认为,应按250W/m2估算,即冷量为500KW.
2、从焓湿图中可以看出,冷风比最好是5:1,即50000大卡冷量配10000m3/h风量,经换算,本工程风量约为80000m3/h.
回复
23楼
同意22楼的,我还会选得大一点,有一点,新风量太小.
回复
24楼
焓湿图真的有那么重要吗?
看来我要好好学习了!!!!!!!!!!1
回复
25楼
冷负荷偏低,送风量还可以,新风量太小了,但同时要考虑换气
回复
26楼
新手。学习中。
回复
27楼
冷量大了,超市的话150足够,这不是你家里,跟室外温差有个5°就足够了,这样一次性投入会小点,超市都是舍不得出钱的主!
回复