在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.心里没底,想请高手看看对吗?
在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.
心里没底,想请高手看看对吗?
12楼
主要是人员新风负荷比较大,人数按节能规范套啊。4平米/人,大概也有500人,新风量就有500*20=10000m^3/h。
估计负荷得200W/平米(没建筑图无法计算,最好自己先计算一下)
回复
13楼
新风,回风比例不当。新风量太小了。
回复
14楼
冷负荷在150~300W/h.m2之间,送风量大概是40000左右
回复
15楼
送风量5万可以
新风量15%小了
冷负荷偏小
建议加大
回复
16楼
制冷量小点,看甲方要求了,如果甲方对商场内温度要求高的话,主机制冷量取280KW比较合适,同时告诉他耗电量和初投资都会相应增加;如对方要求不高,230KW够用,但商场内的温度26-27度吧,主要是摊位那温度比较低,设计风盘位置时也要注意
回复
17楼
空调送风量20-25m3/m2就可以了,冷负荷不高于150W/m2。
回复
18楼
超市的冷负荷最小也在180W/M2,你选的小点了!
回复
19楼
冷负荷如果窗少还可以,但新风小了一些,
回复
20楼
冷负荷肯定太小
回复
21楼
1、室内人员数照明数与实际不符
现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。
原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季采暖负荷又算多了。
对策:在不增加机组的条件下尽量多用回风,在早晚商店不营业时间,开空调新风预冷。底层内部增加空调机组。
参考:设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。
回复