11层住宅消火栓放在楼梯休息平台,不知道这样行不行。请各位水友指教,多谢
11层住宅消火栓放在楼梯休息平台,不知道这样行不行。请各位水友指教,多谢
2楼
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
回复
3楼
可以放在休息平台的
能满足两股水柱达到同层的任何地方
回复
4楼
因为是敞开式楼梯间,因此可以放在楼梯间,只要满足同一点有两个消火栓同时到达就可以
回复
5楼
可以的。但有点难看,受结构圈梁的影响,只能做在踏步上。
回复