电焊机的耗电量如何计算?
nhsl
nhsl Lv.7
2007年05月19日 07:47:12
只看楼主

一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!

一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
免费打赏
yjig
2007年05月19日 18:02:22
2楼
电焊机的技术参数应该有暂载率,你的21KVA负载时的暂载率是多少?实际用电量与现场使用状态有关,有可能是连续工作,也有可能是间断工作,间断的时间长短又怎样确定?因此,几乎是无法准确计算,只能根据间断的时间频率估算。
回复
nhsl
2007年05月19日 18:37:31
3楼
假如说负载持续率是0.6,按照连续工作一个小时,如何计算那?
回复
yjig
2007年05月19日 23:40:21
4楼
BX1-330是普通电焊机吧,连续工作一个小时,就算焊机能承受,焊工也吃不消吧,况且,中途还要换焊条,换焊条的时间又怎么算。
还有,你说负载持续率(暂载率)是0.6,那么与它对应的容量是多少KVA,仍然需要查铭牌(资料)。
与其这么复杂,还不如直接接入电度表推算。
刚才突然想起来,负载持续率(暂载率)是0.6,意味着真正焊接时间占全部通电时间的60%,说的简单一点,焊机不能连续工作1小时,在1小时中,只能工作36分钟。
回复
nhsl
2007年05月20日 15:17:30
5楼
(连续工作一个小时,就算焊机能承受,焊工也吃不消吧),确实如此,再说也没有这么长的焊条那,更换焊条时间很短的,我以前就是电焊工,在焊接岗位上15年之多,经常在连续蹲着3小时以上的。
回复
成套毛毛
2007年05月21日 10:18:33
6楼
以下是引用yjig在2007-05-19 23:40:21.0发表的内容:
shiqiming333
2007年05月24日 10:34:04
7楼
我觉得这不是技术问题,而是个工程问题。
具体解决的时候可以用电度表计量然后结算电费。或者大概估算一下。工程中本来就不需要太过精准。
如果纯粹理论计算,那又是太简单的套用相关公式就能解决的事情。不是吗?
回复
hyg731
2007年08月17日 14:19:13
8楼
有没有具体计算的办法,我没有电工手册
回复
duxuehui
2008年07月30日 11:49:01
9楼
电焊机的耗电量如何计算?
回复
duxuehui
2008年07月30日 11:50:26
10楼
电焊机的耗电量如何计算? 请高手给与解答
回复
tanweicheng
2009年06月09日 17:51:53
11楼
假如负荷载荷率为0.6,那么换算到100%时的有功功率为P=0.65×Se×根号(负荷载荷率)