有一新一旧两座办公楼,两楼都设有消火栓系统,消防水量都为20L/S,新楼地下室和一二层有自动喷淋,消防水量20L/S。现在在两楼的外面设一泵房,供这两楼的消防用水,我想问一下消防水泵需要几套?应该怎么设计呢?另外两楼都有屋顶水箱,新楼还有屋顶加压稳压设备(旧楼没有),那泵房里是不是还需要设计稳亚设施呢?甲方想利用水景喷泉作为消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太浅了,水泵吸水口应怎么处理,是不是要做个专用吸水槽?
有一新一旧两座办公楼,两楼都设有消火栓系统,消防水量都为20L/S,新楼地下室和一二层有自动喷淋,消防水量20L/S。现在在两楼的外面设一泵房,供这两楼的消防用水,我想问一下消防水泵需要几套?应该怎么设计呢?另外两楼都有屋顶水箱,新楼还有屋顶加压稳压设备(旧楼没有),那泵房里是不是还需要设计稳亚设施呢?
甲方想利用水景喷泉作为消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太浅了,水泵吸水口应怎么处理,是不是要做个专用吸水槽?
我是新手,希望各位多多指教!谢谢
2楼
消防水泵两套,消防栓公用一套,喷淋一套。可以利用新楼的稳压设备对旧楼稳压。
回复
3楼
楼上的前辈:),怎么用新楼的稳压设备给旧楼稳压啊?把他们两个系统连起来可以吗?
回复
4楼
当然可以,只要两楼高度相差不大,或新楼高即可。
回复
5楼
消火栓共用一套泵,那么流量怎么确定呢?按两楼之和还是取大的?
回复
6楼
取消防用水量大的
回复
7楼
取消防用水量大的
回复
8楼
可以利用景观水池做消防水池,只要容量满足火灾延续时间内消防用水要求即可
消防泵的吸水口就做个“专用吸水槽”吧
回复