福建福州的项目,空调面积200平方,空调每平方设计冷量300W.新风跟排气要达到几次才比较合理。
福建福州的项目,空调面积200平方,空调每平方设计冷量300W.新风跟排气要达到几次才比较合理。
2楼
烤肉店,换气次数得8-12次每小时吧!
回复
3楼
300每平方是不是少了点呀!
回复
4楼
7~10次每小时
回复
5楼
300W/平,少了我做的一个电烤肉店 设计了400W 都还总是在叫不冷 啊 另外要注意它的排气及油烟排气量过大的话会把冷量抽出去一部分啊
回复
6楼
300偏小,不过换气次数并不一定要7~10,主要看你的气流组织怎么样,如果各区域都能做到分区域恒风量送、排风,保持好各区域压力梯度,换气次数小点也没什么大关系的
回复
7楼
我感觉不能低于10次 冷负荷还是得跟你的换气次数和设备负荷计算 因为你这个新风负荷和设备负荷都很大 冷指标不一定符合你的情况
回复
8楼
这个按换气次数也应该不准 排起量跟设备台数有关,跟房间面积关系小点,毕竟全部放设备一个大房间只放几台设备的情况肯定不一样 换气次数不太准的
回复
9楼
学习了,谢谢楼主
回复