正在安装的冷却水管道工程
tcq_2169@co163
2007年05月18日 20:09:11
来自于工地图片
只看楼主

冷却水管道

冷却水管道

1179490149776.JPG

免费打赏
samtin1314
2007年05月19日 19:47:35
2楼
在施工过程中,冷却水管道大于DN100很少用镀锌钢管.
回复
gbs19821982
2007年06月04日 23:46:45
3楼
这是什么工程啊 管道这么粗 弯头怎么没有用镀锌管 要用全用一样的多好啊
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月24日 10:28:33
4楼
简单介绍一下工程概况,这样发表意见才有针对性。
回复
yinwei
2008年02月18日 15:13:16
5楼
镀锌管用焊接,做好防腐啊,需要焊后再次镀锌,不知道你们做了没有
回复
y1937
2008年03月05日 16:07:39
6楼
应该使用同一的材料
回复
lindy
2008年03月28日 10:09:13
7楼



同意!
回复
撒了个旦
2008年03月29日 16:15:59
8楼
这是什么冷却水工程,民建或是工业的?
系统太简单了。
回复
lizongying_2007
2008年04月18日 15:02:40
9楼
管道做的还行,焊口也不错,就是用热镀锌管浪费,但是甲方要求也没办法。
回复
lxl_1118
2008年04月25日 11:31:09
10楼
为什么用镀锌管,而不用镀锌配件呢?
回复
lxl_1118
2008年04月25日 11:35:42
11楼
看看这个
回复

相关推荐