图纸简介: 原建筑(六层)供水为上行下给式,屋面水箱向下供生活用水及消防用水。两消防立管与地面给水系统管线埋地成环。由于有地下管线已腐蚀无法使用,本次改造废除原有地下管线并铺设新管线。根据现场情况采用地上明铺式,就近建筑物边上铺设。原建筑物底层设有泵房,边缘设有一水箱,以供当市政水压不足时加压把水打上楼顶水箱。此次改造保留楼底水箱及泵房的功用。废除原室外地下给水管线,采取在市政给水接入点水表后开始铺设新管。保留楼底水箱及泵房功用。本次改造给水管采用镀锌管,丝扣连接。
原建筑(六层)供水为上行下给式,屋面水箱向下供生活用水及消防用水。在第一层楼处堵截两消防立管,废除原地下消防管线。在水表连接处设一消火栓,以供一楼消防用水。
材料及设备数量统计表
序号 名称 规格 数量 备注
1 闸阀 DN50 1
2 闸阀 DN100 2 堵截两消防立管
3 消火栓 DN65 1
4 水带 25m 1 与消火栓配备
5 水枪 DN65 1 与消火栓配备
6 消防软管卷盘 DN25 1 与消火栓配备
附件名:20075181179474392312.rar
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)