请教,排污潜水泵的相关问题
qiuzhihui
qiuzhihui Lv.2
2004年09月03日 19:18:43
来自于企业招聘
只看楼主

请教各位师傅:我自来水厂买来了一台排污潜水泵,它的额定电流是56.8A,额定功率是55KW,装上去运行时,出水量很小,这是什么原因呢?谢谢

请教各位师傅:我自来水厂买来了一台排污潜水泵,它的额定电流是56.8A,额定功率是55KW,装上去运行时,出水量很小,这是什么原因呢?谢谢
免费打赏
wym784000
2004年09月03日 23:05:30
2楼
是否泵反向运转,三相电源两根换一下相
回复