为什么低压会随冷冻水温度的降低而降低?
szw731
szw731 Lv.4
2012年09月28日 16:55:55
来自于制冷技术
只看楼主

我们普通的螺杆冷水机,12度进7度出,2度蒸发。刚开始的时候水温为25度低压低压对应的蒸发温度高于2度,随着水温的降低,低压也随之降低,如果水温继续下降(假设不结冰),低压还会随之下降,这是为什么呢?

我们普通的螺杆冷水机,12度进7度出,2度蒸发。刚开始的时候水温为25度低压低压对应的蒸发温度高于2度,随着水温的降低,低压也随之降低,如果水温继续下降(假设不结冰),低压还会随之下降,这是为什么呢?
免费打赏
荣昌制冷
2012年09月28日 17:15:56
2楼
通俗一点说吧,25度水温与20度的水温相比,谁更冷?为什么会更冷?是因为水中的热量少了。在热交换中,热量代表什么?热量代表的是热负荷。水温降低了,水中的热负荷减少了,低压压力肯定是变低了。这是很好理解的问题。
回复
szw731
2012年09月28日 17:42:57
3楼

那为什么负荷低,低压就低?原理在那里?负荷低了怎么影响到了低压变低?本质是什么?
回复
saomiaoshijie
2012年10月01日 09:44:37
4楼
热胀冷缩原理
回复
lishideyu
2012年10月04日 19:14:57
5楼
这么说吧,一个容器内你把它加压到1公斤的压力,它的密封很好不会漏气,你晚上看他的压力会比白天(即温度低时会比温度高时)低很多。在同一条件下温度越高压力就越大,压力越低压力也会降低。制冷压缩机也是这一原理,它的排气温度高时,排气压力就高,换热量就大,待温度降下来后,热交换量小了,排气温度降低,压力自然就低了。
回复
lijing9989
2012年10月07日 13:47:55
6楼
以为膨胀阀检测到的回去温度低了 快要到达要求设定的温度了 膨胀阀开启度就会关小回气压力就会降低


宁波元宝制冷 www.nbybzl.com 18658279989

[ 本帖最后由 lijing9989 于 2012-10-7 13:50 编辑 ]
回复
yzhchlan
2012年10月08日 10:52:23
7楼
说得都不错
1. 理论上说:冷冻水温度低了,蒸发温度就变低,相应的蒸发压力(就是低压)就变低
2. 膨胀阀调节:冷冻水温度变低,那么蒸发器中制冷剂吸收的热量就减少,过热度就变小,膨胀阀就关小,低压就降低。
回复
jaoden
2012年10月09日 15:28:46
8楼
水温低,蒸发温度低,压力会降低,同时,回气温度降低,压力降低,膨胀阀的开启度也会减小,所以反映出来压力会降低。
回复
yj273119820
2012年10月10日 09:38:22
9楼
我想协和要看设定温度是多少热定,阵法温度是否降低,冷水温度达到或接近设定温度,会控制进入蒸发器中的制冷剂流量。继续开展。还有就是进行降载。
回复
nieshihua
2012年10月10日 17:29:58
10楼
这是制冷剂的热力性能决定的,在饱和状态下,压力和温度是对应的,即温度降低压力也降低,温度升高压力也升高。
回复
ludan_521
2012年10月11日 08:54:30
11楼
回复