请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?
wangzongli_163
2007年05月18日 09:39:11
来自于中央空调
只看楼主

请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?

请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?
免费打赏
dongfangweian
2007年05月21日 11:17:37
22楼


冷却塔的水供给主机
用于吸收主机制冷所交换出的热量
回复
农民不懂高压电
2007年05月21日 12:22:20
23楼
冬季或者过渡季节可以作为冷源,但是需要通过换热器。
回复
wuyonghua
2007年05月21日 17:03:00
24楼
1、夏季肯定不行。
2、冬季也不合适,主要是系统变成开式系统。除非采用板换换热。
回复
chenxinping123
2007年05月21日 17:30:06
25楼
用水源热泵吧
回复
a7457456
2007年05月22日 13:56:42
26楼
楼上很多同行缺乏最基本的常识,楼主没有做过设计的可以理解,地下怎么会有这么多令人啼笑皆非的回答呢
回复
qilu163
2007年05月22日 14:50:21
27楼
冷却塔的水太脏了,可以在前面加一个板换
回复
wangzongli_163
2007年05月22日 16:45:38
28楼
呵呵,大家还讨论呢,
谢谢了,我基本明白了,
冷却塔是供应主机的是不能用在盘管上的,
那么我想问如果盘管数量不是太多,
是不是主机冷却塔等等整个系统都不能少?
还是可以用好像是模块机组的东西?
模块机组是不是用氟制冷的?
回复
wangzongli_163
2007年05月22日 16:46:38
29楼
用模块是不是就可以不用冷却塔了????????
回复
liudandan623
2007年05月22日 17:31:01
30楼
谁才是权威啊,我从来没听说过有用的啊!还以为是自己见识短啊。
回复
mobile_45
2007年05月22日 20:22:28
31楼



你说的模块机组应该是模块式风冷冷热水机组
模块机组不用冷却塔,是氟制冷
回复