塔吊基础设计计算书实例
zhsy
zhsy Lv.9
2004年09月03日 11:25:44
只看楼主

塔吊基础设计计算书实例 一、 工程概况施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。二、 基础计算1、已知条件:塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。

塔吊基础设计计算书实例

一、 工程概况
施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。
二、 基础计算
1、已知条件:
塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。
2、受力分析:
从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。
根据设备厂家的要求,结合工程实际情况,本设备基础(以下简称基础)不能完全按厂家提供的基础图进行施工,根据基础的受力特点,除求出基础的垂直承载力外,还应求出塔吊在最不利荷载组合下对桩基的抗拔能力。因此,根据前面的已知条件,同时按由昆明市建筑设计研究院对本施工项目进行的地质勘察报告中第33孔的土层勘察情况对桩基进行设计,该孔土层力学性能指标如下:

土层号 名称 Li qisk λi ui(1.413)
①, 杂填土 1.3
② 粉质粉土 0.6 35
④3 粉土 1.8 45
④1 砾砂 4.1 50 0.6
⑥ 粘土 2 42 0.75
⑥4 粉砂 1.7 48 0.60
⑥1 有机质土 2.4 48 0.75
⑥4 粉砂 2 48 0.6
3、计算
为满足塔吊对基础的稳定性要求,采用四桩承台,则:
920000÷4=230000 N (即单桩最大承载力)
按上述土层力学参数,求单桩极限抗拔力,考虑到本工程基坑开挖3米后对单桩抗拔力的影响,因此,从自然地面下3米开始根据各土层的力学性能指标进行计算:
UK=Σλi .qsik .ui li
=0.60×50×1.413×4.1+0.75×42×1.413×2.0+0.60×48×1.413×1.7+0.75×48×1.417×2.4+0.6×48×1.417×2=536.05Kqa<230Kpa(满足)
桩身配筋计算:
不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知单桩总抗拔力为23000N计算,如采用一级钢筋,则:
As=N/fC=230000/210=1095.24mm2
选用8φ14=1231.51>1095.24mm2 (满足) 箍筋φ6@200/100
承台计算:
设H= 900 b×h=2.3×2.3
按上述条件验算承台斜截面极限承载力,得:
V=βfcb0h0 先求得β=0.0606
按上式求得:V=0.0606×14.3×2300×900
=1794KN>γ0V=1.2×230=270KN(安全等级安一级,则γ0=1.2 满足)
单桩极限承载力,与本基础同直径,桩长相近,但按纵向配筋为7φ12的工程桩通过静载试验,其极限抗压承载力最低为1600KN,同时已求得本基础承台在没含钢筋的情况下其抗剪能力大大超过实际承载力,固对单桩及承台的极限承载力不再进行计算,所以,承台配筋按设备厂家提供的配筋形式进行,即:Φ14@200双向双层,承台底和承台面均同时按此设置。
4、结论
通过上述计算后,各项指标均满足要求,所以,本基础按如下要求进行施工:
1) 塔吊基础采用四桩桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢8φ14,桩长从自然地面下开始不少于16米,并不应穿过地质报告中的第⑥4粉砂层。
2) 承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢,Φ14@200双向双层。
3) 施工项目的基坑开挖后,应定期对塔吊基础进行沉降观测,在进行塔吊安装前,应对承台的水平度进行校核。
免费打赏
lrj2032398
2006年10月21日 04:14:01
2楼
没有施工图啊!
再好的计算
也不能施工!
“塔吊基础采用四桩桩上承台基础,桩长从自然地面下开始不少于16米”
还要打桩?还要有打桩图才行?
塔吊中心距离基础墙是4米,而不是10米!太远扶壁不好解决!
13层住宅,基础不放坡?打了护壁桩?否则自然地面是做不出塔吊基础来的?
13层住宅,难道中心是直径8米的天井?落地塔吊怎么拆下来?或是凹进去的?
“承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢,Φ14@200双向双层”
多厚的板?不知到?
这可是13层住宅的塔吊基础?
安全第一!
高兴而来!
想搞明白!
却一头雾水?
俺做的,15层剪力墙住宅,塔吊基础,不是这样的!
请求楼主或哪位高人给指点迷津!
谢谢阿!!!




回复
victorlei2001
2008年03月11日 16:11:45
3楼
荷载计算要是再详细点就好啦,不过还是谢谢楼主的分享
回复
runcai91818
2008年03月12日 20:02:34
4楼
“塔吊基础采用四桩桩上承台基础,桩长从自然地面下开始不少于16米”,太深难施工?
回复
yunjiejh
2008年03月23日 23:11:42
5楼
其实这样做不见得比基础螺栓费太多钱,因为一个标准节的两头都可以做,购基础螺栓约6000到8000,一个标准节是1万3到1万5,水平定位也很简单,使用10#槽钢固定就行了,水平度控制与基础螺栓难度一样并更容易调整(因为是整体性好),同时在做结构时,经常会有损伤的标准节,那样不是这样做更方便更合理,我做了好几个这东东了,计算也是简单的活,就是直接套用公式而已,有什么难?就是拉力什么的,没有什么复杂的计算
回复
qin.jq
2008年03月24日 15:08:08
6楼
大家注意,这样计算会出问题的:
1、塔吊需计算不利状态偏心组合的,弯矩、轴力组合;
2、还需要:承台要验算配筋(抗弯、桩边抗冲切、角桩抗冲切);
建议大家用《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》,不要用《建筑桩基技术规范JGJ94-94》计算,施工嘛,讲安全、也讲成本嘛,算起来,差很多哦。
回复
lzyhsl
2008年08月06日 11:52:02
7楼
谢谢,本来我想找一个单桩加基础承台形式的一个方案,自行验算过程中,不会算单桩的抗弯,现在查所有的都是4桩形式,还是没有达到我的原设想方案,谁会单桩抗弯计算
回复
csccbjs
2009年10月18日 18:43:53
8楼
楼主5年前就上传《塔吊基础设计计算书实例》,可现在还有很多专项方案里没有计算书,落实《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》任重而道远。
回复

相关推荐

APP内打开