2楼
按受力分析不就得了?
首先上部基本上受水平力较大,自重应该较小。
这种情况传递到基础,就相当于一个偏心受力构件,基础按偏心受压设计就行了啊。没啥困难的
回复
3楼
二楼正解,受力分析清楚了,计算就很容易了
回复
4楼
广告牌一般是钢结构的吧 ,独立偏心基础。钢柱和独基之间用螺栓固定。
回复
5楼
一般算风力,基础可以只算水平力就可以了,钢结构竖向力没多少
回复
6楼
补充:钢结构竖向力对基础受力还有力,减少拔力
回复
7楼
广告牌基础设计计算缝两个方面:
第一,估算抗倾覆(暂假定地基承载力无穷大)。此时不计土体的有力作用,以一边为转动轴,计算抗倾覆是否满足,否则应加大基础面积,基础面积无法加大时,也可加高基础(配重增加)
第二,在满足第一条的前提下,按承载力复算,注意,在地震力作用下,零应力区须控制在一定范围
回复
8楼
急求答案中。。。
回复
9楼
来学习的不发表意见
回复
10楼
同样的想法,希望高手赐教
回复
11楼
liguangsheng123 发表于 2010-12-29 09:33 广告牌基础设计计算缝两个方面:第一,估算抗倾覆(暂假定地基承载力无穷大)。此时不计土体的有力作用, …对抗倾覆:一般的广告牌,土对基础的摩擦比上部重量贡献大的多,不计土的条件来算基础大小是不对的.
回复