现在一市政排涝泵站,由于建在路边,规划用地不足,配电房无法在地面建设,只能建在泵站的二层上,其中泵站的一层大约为10米高,这种情况配电房能建在二层吗?如果不可以,是违反了哪一条规范条文?如果可以,则需要注意些什么呢?(配电房内安装有五台中置柜,三台变压器,14台低压柜,变压器总容量大约2000KW)
现在一市政排涝泵站,由于建在路边,规划用地不足,配电房无法在地面建设,只能建在泵站的二层上,其中泵站的一层大约为10米高,这种情况配电房能建在二层吗?如果不可以,是违反了哪一条规范条文?如果可以,则需要注意些什么呢?(配电房内安装有五台中置柜,三台变压器,14台低压柜,变压器总容量大约2000KW)
2楼
可以,我们还有在3楼的,一楼是高压柜和发电机房,二楼是桥架室,3楼是低压室、4台2000KVA变压器60面低压柜。
土建设计要确保。
回复
3楼
当然可以的。只要结构承载,通风等满足要求。
回复
4楼
要停个电不是很麻烦,跑上10米高?
回复
5楼
槽式、托盘、梯式
回复
6楼
如果能不放上面当然是好,现在条件不允许,而且还必须要上变配电的情况下,只能退而求其次,但是要把事情想得周全一些,设备的运输、安装、维护等等都要考虑好,剩下的问题是由结构来解决了。
回复
7楼
当然可以了,我在广东电信广场时,他们的配电房最高的在63楼,只是变电房一般都在地下层。
回复
8楼
能装在二楼,对电气来讲,是件好事,至少防潮的工作好做多了。
“排涝泵站”的二楼做配电室,进出配电室的电缆可在一层做桥架(吊挂),注意做好封堵。
回复
9楼
二楼当然可以的,主要做好承重、设备运输、以后维护更换设备方便既可以!
回复