面积超过3000平方米的室内步行街是一级负荷吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月03日 08:22:28
只看楼主

一个室内步行街,共三层,每层都有将近六千平方米的面积,是那种一长条的形式。中间是内走道,很宽,两边是门面,最大的可能不超过200平方米。这种建筑,应该不算大型商场吧?普通照明要按一级负荷吗?我觉得在内走道上设一些专用的应急照明就可以了,其余照明,包括走道普通照明和店面照明,都按三级负荷设计。请各位指教。

一个室内步行街,共三层,每层都有将近六千平方米的面积,是那种一长条的形式。中间是内走道,很宽,两边是门面,最大的可能不超过200平方米。
这种建筑,应该不算大型商场吧?普通照明要按一级负荷吗?
我觉得在内走道上设一些专用的应急照明就可以了,其余照明,包括走道普通照明和店面照明,都按三级负荷设计。请各位指教。
免费打赏
yant
2004年09月03日 09:02:45
2楼
消防负荷二级足够足够了
回复
xiong568
2004年09月03日 09:11:32
3楼
按《建筑物防火设计规范》10.1.1条:每层建筑面积超过3000平方米的商场,其消防负荷按二级负
荷供电。营业厅、门厅的照明按一级负荷供电。
回复
hitwb
2004年09月03日 13:50:08
4楼
问题是这种建筑算商场吗?
没有大空间的营业地方啊,只有中间的走廊可能算是敞开的大空间,可是,走廊的照明要按一级
负荷吗?
我知道消防肯定不是三级负荷,我现在问的是普通照明的负荷等级。
如果算大型商场,那可不得了。走廊全部按一级负荷考虑啊?门面内部总不要也是一级负荷吧?
回复
prezhjian
2004年09月03日 14:20:58
5楼
二级负荷应该没问题吧
回复
yant
2004年09月03日 14:42:48
6楼
消防二级,走廊门庭等公共部位二级,商铺三级,每个商铺设个把带蓄电池的应急灯或专用插座
回复
大鼻山
2004年09月03日 23:50:06
7楼
应急照明回路不应设置插座。
回复
hitwb
2004年09月04日 01:09:47
8楼
我还是不清楚楼上所说的走廊照明按二级负荷是什么意思?
是说全部的走廊照明还是说部分的走廊照明?
二级负荷也要双回路末端切换。要是全部的走廊照明按二级负荷,也有很大的用电量的。
我的想法是把走廊的一部分灯具接入双切换箱,其它的走廊灯具就按普通的三级负荷算了。
接入双切换箱的灯具我想不用按照大型商场的规定达到50%,我准备上到10%就算了。
各位觉得这样做有问题吗?
回复
hitwb
2004年09月05日 20:15:04
9楼
顶啊顶啊顶
回复
注册用户
2004年09月05日 21:50:56
10楼
走廊照明可以双电源,但是不一定末端切换.你可以经切换后配至各层照明箱.并设置一定数量的应
急灯具.