供电局强行要求配电房必须设置于一层
meihong993
meihong993 Lv.2
2012年09月28日 08:50:48
只看楼主

现在接到供电局通知,配电房要求一致设置于小区一层,不得设置于地下室内。想请问各位大虾,这个决定究竟是考虑到地下室积水呢还是完全为了无线抄表,节省人工?我感觉是后者。浙江省供电局都这么要求的吧。实在很麻烦。

现在接到供电局通知,配电房要求一致设置于小区一层,不得设置于地下室内。想请问各位大虾,这个决定究竟是考虑到地下室积水呢还是完全为了无线抄表,节省人工?我感觉是后者。浙江省供电局都这么要求的吧。实在很麻烦。
免费打赏
双鱼座
2012年09月28日 09:25:34
2楼
晕 你设在一层投资好大哦,万一一层人家是商业、门面、住房怎么办。况且设在一层变压器的辐射、噪音也比较大,谁要是买在一层就谁倒霉!
回复
liuzhongwei1982
2012年09月28日 11:23:48
3楼
不知你说的配电房是变压器室还是低压配电室,位置与计量表远传应该无关,有些事情不全是技术上的事情,好多地方性的规定,具体工程具体对待吧。
回复
cantona
2012年09月28日 11:57:58
4楼
供电局有产权的公用电房有些地方必须放在一楼,有些地方可以商量,总之设计之前设计单位或甲方要和供电部门确定好,否则人家一句话就玩完了。
回复
zhenqingll
2012年09月28日 13:48:20
5楼
深圳南山区也开始这样要求了,都是北京发大水闹的
回复
老盖
2012年09月28日 15:53:50
6楼
我们这里只要求中心电房(所谓的进线室)设在一楼,不过如果产权属业主的专线,不受此限制
回复
zhaomingfrancis
2012年09月28日 17:05:02
7楼
看产权属于谁的啊。中心配电房很多都要求设在一层,物业变电站一般无要求
回复
chjs001
2012年09月28日 17:07:34
8楼
厦门电业局也是这么要求的 不过也有特批的额情况
回复
nixx003
2012年09月28日 22:54:52
9楼
现在我们上海应该还没有这样硬性规定,我们厂里就有地下配电室,甚至是我们厂办公楼的配电室就在地下车库边上,里面有高低压配电柜和干式变压器4台
回复
hkgd8848
2012年09月29日 09:45:21
10楼
等看了一次海,就知道是否应该设置在一层了!!!!
回复
fredy_g
2012年09月29日 09:48:43
11楼
广州这边要求开关房须放在首层,至于高低压配电房目前尚可放在负一层,但是好像有趋势以后要求都放在首层了。。。而且原来产权分公专变,估计有趋势是以后都由业主方投资。。。包括红线内的所有高低压电缆沟之类的,这样初期投资就很大了。。。
回复

相关推荐