想请教各位大侠,有个复杂的地形,我的水泵要求安装在水面以上8米左右的地方,在水泵吸水管路上设置真空泵抽水后,水泵满足吸程要求不?

想请教各位大侠,有个复杂的地形,我的水泵要求安装在水面以上8米左右的地方,在水泵吸水管路上设置真空泵抽水后,水泵满足吸程要求不?
免费打赏
wnwj09
2012年10月16日 10:48:30
13楼
如果降低不了安装高度,可以加真空罐和底阀。这样用一般是临时消防用水居多。
回复
priestheal
2012年10月16日 12:07:05
14楼
1个大气压10m多一点的水柱,一般水泵的汽蚀余量都要三四米的样子吧,8米的吸程对离心泵基本上不太可能。
回复
jszhq2008
2012年10月18日 16:52:09
15楼
可以考虑用潜水泵
之类的
回复
乐在水中
2012年10月18日 18:04:05
16楼
回复
灏瀚
2012年10月20日 13:36:59
17楼
回复
zhujinguo8460
2012年10月22日 10:02:31
18楼
我认为,你试都不要试!
选潜水泵或深井泵吧!
回复
xiaoqiang000aaa
2012年10月24日 08:57:01
19楼
没问题。看规范和水泵参数,满足就行。 www.7hangw.com
回复
gjjzhy
2012年10月24日 09:10:52
20楼
最大允许吸上真空高度值是多少?要看你当地的大气压是多少,否则会产生气蚀现象,吸不上水,楼上有人给出了计算公式,你带数据算一算就行了,很简单的。