每次上完厕所都忍不住想大骂那个设计厕所的人,两大忌讳都让全了。 一、厕所不降楼面标高,而是在楼面上抬高做蹲位; 二、也是最恶心的,蹲位那个排污口放在前面,你一蹲下去拉便便,正好在你头下面,忍受那个味啊,叫人恶心。 虽然我们院是甲级设计院,办公场地是租的,不是我们设计的,但我还是提醒各位设计人员,在设计的时候考虑一下,如果是自己用的话,会怎么样,从使用者的角度去设计。我观察了广西医科大学临床教学大楼全是这样,还有107馆这些。
每次上完厕所都忍不住想大骂那个设计厕所的人,两大忌讳都让全了。
一、厕所不降楼面标高,而是在楼面上抬高做蹲位;
二、也是最恶心的,蹲位那个排污口放在前面,你一蹲下去拉便便,正好在你头下面,忍受那个味啊,叫人恶心。
虽然我们院是甲级设计院,办公场地是租的,不是我们设计的,但我还是提醒各位设计人员,在设计的时候考虑一下,如果是自己用的话,会怎么样,从使用者的角度去设计。我观察了广西医科大学临床教学大楼全是这样,还有107馆这些。
希望各位来交流一下对这种设计的看法和经验?
22楼
很有意思~~~
回复
23楼
哈哈,这样的厕所...
回复
24楼
这算啥,现在最普遍的问题是,从外面经过,99%男卫生间的小便池都是曝光的,同样也看的到男士方便时候的情景
回复
25楼
有些事是没办法而为之 一棒子打死不好
回复
26楼
我们单位的厕所设计的就更变态,厕所的窗采用的落地窗,外面是学生的小型广场和宿舍楼,厕所外间男女共用洗手盆上面的镜子正好反射厕所内部。不知道这个建筑设计是不是只顾外立面,不管厕所功能。
回复
27楼
强!!
回复
28楼
哈哈,楼主是不是蹲下来的方向跟别人相反造成的
回复
29楼
我们学校全是反的,不习惯。
回复
30楼
一般建筑只是布置蹲位,和洗手池吧,还少见还有说安装镜子的,这些一般都是使用者自己布置的吧……
楼主,医科大那个临床大楼的厕所是非常恶心,主要我觉得不是板不下沉,我估计是不是原来设计就没考虑好厕所的位置啊,好像没有排风,那个厕所非常臭是真的……一般如果原来安装厕所设计肯定考虑排风的
回复
31楼
第一条不是问题 很多设计是需要这样做的 第二条嘛。。。。。
回复