求助:多层纯框架伐板基础选型及外伸宽度问题
jianzhuxiehui
2012年09月27日 18:01:01
来自于地基基础
只看楼主

一个多层纯框架(只有4、5层,体型较小),因为地形限制,两边都是已建建筑,只能做伐板基础。请问是做梁板是伐板合适还是平板式伐板更省?另外梁板式或平板式筏板基础,从柱边算起,最小的外伸长度是多少?

一个多层纯框架(只有4、5层,体型较小),因为地形限制,两边都是已建建筑,只能做伐板基础。

请问是做梁板是伐板合适还是平板式伐板更省?

另外梁板式或平板式筏板基础,从柱边算起,最小的外伸长度是多少?
免费打赏
jianzhuxiehui
2012年09月29日 00:06:33
2楼
顶上来,没人回答问题,郁闷。。。。。
回复
gan470859152
2012年09月29日 17:30:56
3楼
回复
wangjueyulife
2012年10月01日 22:49:30
4楼
第一跨长度的.0.25
回复
jianzhuxiehui
2012年10月04日 01:13:32
5楼
谢谢楼上,不过,
0.25第一跨,一般是地基梁式基础
我问的是筏板基础最小伸出宽度
回复
zsm10002
2012年10月07日 14:02:31
6楼
一般情况是挑出一个板厚,如有柱或者墙冲切算不过可以加宽,一般不超过2米(2米是我以前看到的,至于在哪里看到的,我想不起来了)
回复
小结不易
2012年10月07日 15:23:43
7楼
个人觉得筏板能少挑尽量少挑,前提是地基反力允许。
回复
jiegouxiaosheng
2012年10月07日 22:14:48
8楼
一般多层框架做 梁筏比较多点 高层剪力墙平筏多一点
最小的外伸长度规范好像没有规定 不挑都可以 如果承载力够的话

[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2012-10-7 22:16 编辑 ]
回复
wanglei2005rz
2012年10月07日 22:32:51
9楼
我认为承载力满足的话,再看看柱的抗虫切!
回复
gan470859152
2012年10月08日 11:36:26
10楼
回复
chongyajiji
2012年10月08日 12:37:01
11楼
9楼正解,支持9楼观点。