一个多层纯框架(只有4、5层,体型较小),因为地形限制,两边都是已建建筑,只能做伐板基础。请问是做梁板是伐板合适还是平板式伐板更省?另外梁板式或平板式筏板基础,从柱边算起,最小的外伸长度是多少?
一个多层纯框架(只有4、5层,体型较小),因为地形限制,两边都是已建建筑,只能做伐板基础。
请问是做梁板是伐板合适还是平板式伐板更省?
另外梁板式或平板式筏板基础,从柱边算起,最小的外伸长度是多少?
2楼
顶上来,没人回答问题,郁闷。。。。。
回复
3楼
回复
4楼
第一跨长度的.0.25
回复
5楼
谢谢楼上,不过,
0.25第一跨,一般是地基梁式基础
我问的是筏板基础最小伸出宽度
回复
6楼
一般情况是挑出一个板厚,如有柱或者墙冲切算不过可以加宽,一般不超过2米(2米是我以前看到的,至于在哪里看到的,我想不起来了)
回复
7楼
个人觉得筏板能少挑尽量少挑,前提是地基反力允许。
回复
8楼
一般多层框架做 梁筏比较多点 高层剪力墙平筏多一点
最小的外伸长度规范好像没有规定 不挑都可以 如果承载力够的话
[
本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2012-10-7 22:16 编辑 ]
回复
9楼
我认为承载力满足的话,再看看柱的抗虫切!
回复
10楼
回复
11楼
9楼正解,支持9楼观点。
回复