在N1回路中,配电箱旁有个双联开关控制两盏灯,那么在从双联开关往两个灯具的管子里应该敷设的是什么线?DPNN/16A N1 BV-2X2.5+BVR-1X2.5,PC20,CC,WC 照明的配电系统图中如此标注的难道会是:双联开关--(三芯线)--灯具--(三芯线)--灯具???这样的话那两个灯具不是会同时点亮或熄灭了吗!只要那两盏灯是接同一根火线的就肯定会一起亮,那还怎么叫双联单控啊,我想肯定是我的理解错误了。
在N1回路中,配电箱旁有个双联开关控制两盏灯,那么在从双联开关往两个灯具的管子里应该敷设的是什么线?
DPNN/16A N1 BV-2X2.5+BVR-1X2.5,PC20,CC,WC 照明的配电系统图中如此标注的
难道会是:双联开关--(三芯线)--灯具--(三芯线)--灯具???
这样的话那两个灯具不是会同时点亮或熄灭了吗!只要那两盏灯是接同一根火线的就肯定会一起亮,那还怎么叫双联单控啊,我想肯定是我的理解错误了。
有没有哪位能帮我解答一下这个问题呢?
2楼
N1回路: BV-2X2.5+BVR-1X2.5 表示照明配线为3线(L,N,PE),也就是说要求灯具外壳接地。管线经开关盒就近配出,自双联开关至第一个顶灯间为5根线,
第一个顶灯至第二个顶灯间为4根线,第一个顶灯至阳台吸顶灯间为3根线。
这些都应该在图中标出
回复
3楼
这是双联单控的图,出图地太马虎了,装饰能用一伙有号的就不错啦.
回复
4楼
后半句啥意思?我主要搞不懂管子里该穿什么线,这图拿给施工也难为人家了
回复
5楼
2楼的分析的对。如果灯具是Ⅰ类灯具则N1回路中,开关到第一灯为5根线,在施工上称之为一根电源线+两根控制线+N+PE。你弄不清楚是因为画图不够正规。我还没看到过一照明回路直接由配电箱引到开关的,如果N1回路从配电箱引到第一个灯,由第一个灯再到双联开关,那么你就好理解了。
回复
6楼
2楼的分析的对。如果灯具是Ⅰ类灯具则N1回路中,开关到第一灯为5根线,在施工上称之为一根电源线+两根控制线+N+PE。你弄不清楚是因为画图不够正规。我还没看到过一照明回路直接由配电箱引到开关的,如果N1回路从配电箱引到第一个灯,由第一个灯再到双联开关,那么你就好理解了。
回复
7楼
不好意思,发错了,发了两遍。
回复