有关无功补偿及谐振的问题向大家请教!
mrlqt
mrlqt Lv.3
2007年05月17日 07:16:20
来自于水处理
只看楼主

以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗,但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢??按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????


以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1
可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗,
但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢??
按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????
免费打赏
mrlqt
2007年05月19日 11:37:21
2楼
大家帮帮忙啊
回复
mrlqt
2007年05月25日 18:13:02
3楼
没有这方面的专家吧,帮俺解答一下吧.
回复
weihanch@co163
2007年06月08日 13:03:16
4楼
这个一般的用电企业都需要装无功补偿,这种有自动无功补偿控制器,自动控制补偿用的电容器,功率因数一般能补偿到0.99