求助开利一拖二风管机38GL2M48加管问题
lsapin
lsapin Lv.2
2007年05月16日 20:57:29
来自于中央空调
只看楼主

请问开利38GL2M48风管机最长加管是多少米?我现在测得室内机一台离室外机(制冷量5.9KW)约23米,另一台室内机(制冷量5.9KW)20米,落差约为5.5米!能量衰减有多大?

请问开利38GL2M48风管机最长加管是多少米?我现在测得室内机一台离室外机(制冷量5.9KW)约23米,另一台室内机(制冷量5.9KW)20米,落差约为5.5米!能量衰减有多大?
免费打赏
hello-roger
2007年05月18日 14:06:37
2楼
开利技术样本上提供的数据是:
配管最长限制15M
配管最大落差5M
你问得能量衰减多少需要查下衰减表,目前没有这个表查得
回复
lsapin
2007年05月18日 23:23:34
3楼
谢谢!就是不知制冷量衰减有多大?
回复

相关推荐