如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了
如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了
2楼
看不清第二张图
回复
3楼
根据感性负载计算的!~~确定感性负荷功率以及功率因数 补偿到0.92或0.95,按公式计算
回复
4楼
这个要看负载的功率因数来定的,查手册《工业与民用配电设计手册(第三版)》
回复
5楼
查一下手册自己算算,数据不是唯一的
回复
6楼
基本就是 无功负载 除以视载 算出功率因数 然后补偿一下 再除得到≥0.95以上的功率因数
回复
7楼
补偿到0.95有点高,可能会过补偿。
回复
8楼
哥做了几年的无功补偿方案和设计。按此公式计算即可:P*(TAN(ACOS(φ1))-TAN(ACOS(φ2))) P是负荷的有功功率,TAN是正切函数,ACOS是反余玄,φ1是目前的功率因数,2是目标功率因数。按此公式计算即是需要的补偿的无功。
回复
9楼
10楼太V5了
回复
10楼
负荷统计。。。
回复
11楼
可按公式:有功功率*0.33进行估算