求助:无功功率补偿的问题
xiechengxiaoxu
2012年09月27日 10:13:11
只看楼主

如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了



如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了
951f6e90410dec68fa15.wmf
36.3 KB
立即下载
356dc9941e6fd0a96385.wmf
133 KB
立即下载
xyz13574548044
2012年09月28日 13:49:18
12楼
按变压器容量的15%-20%算
回复
qiao860102
2012年09月28日 16:53:45
13楼
看看标注计算书,都应该有的,有公式,
回复
chjs001
2012年09月28日 17:04:47
14楼

太小了 30-50%
回复
学无止境369
2012年09月29日 07:59:53
15楼
见《工业与民用配电设计手册》第三版p35,按公式计算,查表,数据在范围内即可。设计阶段都是估算,最准确的应该是投用后实测当前功率因数,再计算补偿量
回复
anhuidiangong
2012年09月29日 08:20:35
16楼

我师付跟你说的不一样啊
回复
yangyanli2525
2012年09月29日 09:00:10
17楼
初设阶段按变压器容量估算,施工图时按有功、无功、实际功率因数进行计算,一般补偿到0.9就可以了
回复
lxx297537449
2012年10月02日 17:13:08
18楼
如果是工业用变压器容量的0.5就行.
回复
环境造就英雄
2012年10月03日 13:23:09
19楼
学习学习!看到很多方法呀!
回复
ad_zjw
2012年10月05日 04:31:42
20楼
根据《并联电容器装置设计规范》当不具备计算条件时按照变压器容量10%-30%计算。
一般民用建筑25%-30%差不多了,工业建筑如果冷加工类设备多的话补偿要大得多。
回复