请教高手们,喷头是否可以这样布置
duoyouyou
duoyouyou Lv.2
2007年05月16日 16:08:50
只看楼主

这个是医院的一个病房有单独的卫生间考虑过用边墙喷头,但是还是觉得不怎么好,高手们,你们觉得我这样布置是否可以?很愁啊,不会弄。

这个是医院的一个病房
有单独的卫生间
考虑过用边墙喷头,但是还是觉得不怎么好,高手们,你们觉得我这样布置是否可以?
很愁啊,不会弄。

1179302929532.JPG

免费打赏
f_jg2003
2007年05月16日 19:53:09
2楼
你的右上角没有喷头不行吧,再就是你标注那么多尺寸线是做什么用的啊?
回复
duoyouyou
2007年05月16日 21:53:51
3楼

谢谢
这样啊
那我还是在右边布置两个边墙喷头
左下脚再布置一个行不行的

标注只是想表明一下距离,没有其他意思,要删的
回复
yaaaa
2007年05月17日 10:43:11
4楼
这样满足不了右上角距离墙的距离的要求。
看能否争取采用边墙型喷头一个加普通喷头一个搞定一个房间。规范6.1.3 条规定“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;”
回复

相关推荐

APP内打开