今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
13楼
kk学习
回复
14楼
1.地面上1.5m最好做个保护管;2必须穿同一根钢管,钢管有缝更好。
回复
15楼
此楼需要做防雷吗?多高?
看图片,上端有导线,天然的防雷线。
回复
16楼
1、搭接完没清理,然后防锈漆,银粉漆
2、引下线固定卡子貌似用钉子钉的?
3、引下线裸露
4、多高的建筑窗户需要防侧向雷击嘛?
回复
17楼
应该按规范做。
回复
18楼
二层小楼,上有架空线,侧有高出的钢结构厂房,个人认为防雷没必要。如果室内有需要接地的设备,则按照设备的接地要求施工即可。
就图片来看,按照接地装置的施工规范验收,问题太多了。。。。。。
回复
19楼
地下0.3m至地上1.7m部分应该套保护管