【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
ghb2008
ghb2008 Lv.7
2012年09月26日 15:17:33
只看楼主

今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。

今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
IMG_20120926_101322.jpg
IMG_20120926_101334.jpg
IMG_20120926_101359.jpg
IMG_20120926_101422.jpg

IMG_20120926_101322.jpg


IMG_20120926_101334.jpg


IMG_20120926_101359.jpg


IMG_20120926_101422.jpg

免费打赏
swzjwzyq
2012年09月27日 14:48:03
13楼
kk学习
回复
应江山
2012年09月27日 20:33:04
14楼
1.地面上1.5m最好做个保护管;2必须穿同一根钢管,钢管有缝更好。
回复
mqli2004
2012年09月28日 09:38:46
15楼
此楼需要做防雷吗?多高?
看图片,上端有导线,天然的防雷线。
回复
tiejialonghun
2012年09月28日 11:13:47
16楼
1、搭接完没清理,然后防锈漆,银粉漆
2、引下线固定卡子貌似用钉子钉的?
3、引下线裸露
4、多高的建筑窗户需要防侧向雷击嘛?
回复
yvhezhang
2012年09月29日 09:01:14
17楼
应该按规范做。
回复
学无止境369
2012年09月29日 09:13:36
18楼
二层小楼,上有架空线,侧有高出的钢结构厂房,个人认为防雷没必要。如果室内有需要接地的设备,则按照设备的接地要求施工即可。
就图片来看,按照接地装置的施工规范验收,问题太多了。。。。。。
回复
fanfanfan8877
2013年07月24日 08:44:01
19楼
地下0.3m至地上1.7m部分应该套保护管
回复