【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
ghb2008
ghb2008 Lv.7
2012年09月26日 15:17:33
只看楼主

今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。

今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
IMG_20120926_101322.jpg
IMG_20120926_101334.jpg
IMG_20120926_101359.jpg
IMG_20120926_101422.jpg

IMG_20120926_101322.jpg


IMG_20120926_101334.jpg


IMG_20120926_101359.jpg


IMG_20120926_101422.jpg

免费打赏
arui1097
2012年09月26日 16:31:31
2楼
这样可以的。
回复
b2120919
2012年09月26日 16:32:28
3楼
好东西!!!!!!!
回复
arui1097
2012年09月26日 16:33:38
4楼
A,B,C最好穿同一根保护管
回复
lingxuct
2012年09月26日 17:14:11
6楼
下面入地前没有“断接卡”?只有不断开检测。
回复
ghb2008
2012年09月27日 08:59:16
7楼
人手若扶着栏杆不是会被雷电流电着?
回复
ghb2008
2012年09月27日 09:02:02
8楼
感谢区管回答。这个的确不是很规范,甲方是直接打了些接地极,没有测量~~估计是嫌楼房太小就没做测试卡。A、B、C三相可以穿同一根管?记得在哪里看到过有人说要穿成三角形才可以穿,不知到底是怎样的?
回复
ghb2008
2012年09月27日 09:04:18
9楼
有接闪器,用扁钢与圆钢做的。图片没拍到。
回复
ad52470
2012年09月27日 10:43:41
10楼
和金属栏杆连接没有错,不过也没有必要,应该做断接卡,地下0.3m至地上1.7m部分应该套保护管,你引下线敷设也不对,应该先入地0.8m后再与接地极连接,要不地面上那一段没有保护
回复
lxtxm
2012年09月27日 11:13:19
11楼
第一个问题:接地线部份应该至少埋入地下0.8米深,地面以上要加保护套管
第二个问题:必须穿同一根套管敷设
回复
ddl721222
2012年09月27日 11:18:28
12楼

在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。