07一注技术作图结构部分答案
pc68010
pc68010 Lv.3
2007年05月16日 09:31:18
只看楼主

技术作图结构部分答案

技术作图结构部分答案

1179279076947.JPG

免费打赏
brainstorm
2007年05月16日 11:35:28
2楼
我就搞不清支撑间距指的是中心到中心还是净距
回复
tjjg
2007年05月16日 20:51:18
3楼
边柱间不要设支撑,只要把柱间支撑设到全长的三分点上并同屋面水平支撑对应即可.
回复
madale
2007年05月17日 00:39:47
4楼
我的答案又错了!!
回复
cumtyg
2007年05月17日 09:40:58
5楼
柱间支撑按以下原则设置:
1.每个温度区间应分别设置,能独立构成空间稳定结构。(故这个L形厂房应为两个温度区间,分别设置支撑)
2.设置柱间支撑的开间,宜同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系。
3.屋盖横向支撑宜设置在温度区间端部第一或第二开间,若设置在第二开间,第一开间的相应位置应设置刚性系杆。
4.柱间支撑间距一般无吊车30~45m,有吊车宜设置在中部,温度区段较长宜设置在三分点处,间距不宜大于60m。
5.宽度大于60m内柱宜增加柱支撑。
6.钢架转折处应设置刚性系杆。
回复
sp111
2007年05月17日 16:54:11
6楼
开始我也是象你那样布置钢梁,但后来认为钢梁应该是在柱上布置,(考试时没答上,想不出墙梁间距7.5m和本题有何关系,题目中没有提到要保正大多数屋面板为7.5m长,结果耽误很长时间,没有画上),出了考场突然感觉可能是为确定柱间支撑位置用的,7-8;18-19轴上(可实际上柱间支撑位置也未必和墙梁必须完全保证墙梁间距关系),糊涂了,你的答案是钢结构设计人员答的吗?
回复
szh_0512
2007年06月01日 21:42:43
7楼
2007年06月02日 11:03:05
8楼
5楼的总结很好。
回复
gengsongtao123
2007年06月04日 22:30:07
9楼
构造问题较多,轻集料混凝土应该放在最下层
回复
haisumzjs
2007年06月06日 17:54:27
10楼
我是五年结构一注,且长期从事厂房的钢结构设计,这个答案应该是基本正确的
我也是这么做的
回复
红与黑
2007年08月31日 15:44:06
11楼
看看!!
回复

相关推荐