关于一条雨水管规范的问题
llnai
llnai Lv.2
2004年09月02日 10:01:30
只看楼主

规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???

规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
免费打赏
jack286
2004年09月02日 10:41:36
2楼
兄弟,如果不注明规范号和条目,恐怕等到明天也没有人搭理
回复
llnai
2004年09月02日 12:31:31
3楼
室外排水设计规范 GBJ 14-87
第3.2.9条 管道的最小管径和最小设计坡度,宜按表3.2.9采用.
表中就是我上面问的问题了

谢谢
回复
jack286
2004年09月02日 13:19:43
4楼
兄弟,照小北的理解,应是DN300对应的坡度0.003,因为在自流排水雨水管道只有管径和坡度同时
确定时,才能定出它的流速、流量等,最小坡度时防淤的要求,所以应该是两者同时才对,供参考
回复
funny1029
2004年09月02日 14:49:25
5楼
我也觉得两者应该是对应的
回复
llnai
2004年09月02日 17:22:10
6楼
如果是对应的话,那我们一般的做法是,管径越大,坡度可以放得越小,可是我们雨水是按满流计算
阿,如果坡度很小了,实际雨水量不是很大,那雨水管实际就是非满流,那流速就很有可能低于不淤流
速啊,晕
回复
manian
2004年09月03日 09:55:41
7楼
我认为关键在于计算。计算结果可行就可行,只要各方面(通水流量、防冲、防淤等)指标符合。
规范条文是死的,有的制订得也未必合理。重庆主城排水干管坡度为0.0005~0.0007(管径
D1400~3.0x3.0),当时谁也不敢定,最后请了国内、国外的专家多次论证,认为还是可行的。
回复

相关推荐

APP内打开