钢塑雨水管道的连接问题
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2007年05月16日 07:30:01
只看楼主

请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?

请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?
还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
免费打赏
zbqzy82
2007年05月16日 10:43:53
2楼

回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月17日 10:36:08
3楼
建议要45`的三通和弯头,管件特制
回复
jdwang
2007年05月17日 17:59:23
4楼
雨水管都用钢塑管了,是否浪费?一般热镀锌钢管就行,大不了卡箍连接,管件最好用45度的管件。
回复

相关推荐