设计秒流量问题急等解决
just1108
just1108 Lv.2
2007年05月16日 00:03:52
只看楼主

请问支管连接用水器具比较少的住宅,设计秒流量如何计算?总当量0.5,是否直接确定采用最小管径20还是15?出流概率为1?流量0.1?接下去的管段还是一个支管一个卫生器具,这个支管是否依然按照最小管径设?继续下去的管段呢?麻烦告知。初学设计,多多指教

请问支管连接用水器具比较少的住宅,设计秒流量如何计算?总当量0.5,是否直接确定采用最小管径20还是15?出流概率为1?流量0.1?接下去的管段还是一个支管一个卫生器具,这个支管是否依然按照最小管径设?继续下去的管段呢?麻烦告知。初学设计,多多指教
免费打赏
cholera
2007年05月16日 03:18:25
2楼
住宅给水秒流量计算我觉得是最复杂的一个,很烦人。
具体步骤就是:
1、你要去算一个最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率
根据这个数 去查表查到另一个数 给排水规范上叫它是某某系数
2、你要去算这个你要计算的管段的卫生器具给水当量的同时出流概率
这个取决于该管段的卫生器具当量总数和上一步得到的某某系数
3、根据该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率和当量合,再根据公式,可以得出秒流量

比如说:此住宅给水最不利点在A户家内,依次为B户、C户、D户…………
我需要知道A的入户管 A-B管段,B的入户管,B-C管段,C的入户管,C-D管段……………………
那么计算时 入户管就根据各户内的卫生器具当量多少来计算
干管:比如A-B段等同于A的入户管,B-C管段须根据A+B户内的卫生器具当量多少来计算
C-D管段须根据A+B+C的卫生器具当量多少来计算
D-E管段须根据A+B+C+D的卫生器具当量多少来计算
…………
依次类推 很烦人
你好好看《建筑给水排水设计规范》吧
没有的话给你传一本



要是就一个卫生器具,就按他的额定流量算,也就是出流概率为1

管径嘛,根据流量来计算,有好多公式或者程序计算的
关键还要控制好流速。
有计算软件吗?
没有去软件区载 有的是
回复
tianchengs895
2007年05月24日 13:49:05
3楼
请参考《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社)第四版第38~40页。有个具体的例子,和你说的问题差不多。那个例子没有用上述的方法,简单些。有卫生器具时要注意要是有闭式冲洗阀时要加流量1.1,否则设计秒流量会偏小。
回复

相关推荐