冷库的一个问题,很麻烦,请大家来看看是怎么回事
qianyong20040202
2007年05月15日 20:31:38
来自于中央空调
只看楼主

近来,我做了一个24平方-25℃的低温库,控制、温降都很正常,可化霜的时候,风机一起动,库板墙面与顶面相接的地方竟然被压裂开了,还好马上开门,没有造成大错。我们认为是因为化霜的时候,室内空气受热膨胀的原因,于是又安装了两只风量平衡器,以达到内外压力的平衡,但是再次出现了那种故障,当真烦死了,请各位大侠指教指教。

2007年05月22日 21:02:42
2楼
我们准备这样来改善:

1。把风机由四级换成六级的,这样吹出来的风比较直接;

2。修改电控箱,化霜后,风机延迟起动。

采取这两种方法后,希望能有所改观。
回复
xiongfeiniao
2007年06月18日 17:02:37
3楼
1。开压力平衡窗
2。风机延时启动很重要,还可以避免库温快速升高
回复
mlwuo
2007年08月03日 11:05:37
4楼
问题已经解决了没有?
希望能给出最后解决的办法
回复