10kv电压等级的架空绝缘导线敷设的安全距离方面的规定?
ycbfornmc
ycbfornmc Lv.2
2004年09月01日 18:03:44
只看楼主

请问,10KV的架空绝缘导线可不可以平行穿过屋顶?规范上面在这方面有什么规定?谢谢了

请问,10KV的架空绝缘导线可不可以平行穿过屋顶?规范上面在这方面有什么规定?谢谢了
免费打赏
fjgolden
2004年09月01日 19:55:19
2楼
楼主,看“输变线路”的规范,那里讲得很清楚!!!
回复
ycbfornmc
2004年09月02日 09:54:11
3楼
谢谢楼上的
能告诉小弟网上哪里有下载这些规范的吗
回复
yjhni
2004年09月24日 10:14:46
4楼
在本网站规范下载区应该有,找找看!
回复
nhm2117
2004年09月24日 10:25:43
5楼
找到了说一声,大家都可以用。谢谢
回复
wushaoqing
2004年09月24日 11:44:40
6楼
估计不行.我好像听人说过!也记不清了,还是看看规范吧!
回复
指尖年华
2004年09月24日 12:28:58
7楼
1~10kV架空电力线路与建筑物的垂直距离不应小于3.0米(最大计算弧垂)。
见《城市电力规划规范》GB50293-1999
回复
fire
2004年09月24日 12:30:53
8楼
最大弧垂与建筑物垂直距离不小于3米。
回复
fire
2004年09月24日 12:33:02
9楼
指尖年华兄和我差不多一起发的,呵呵。
回复
chiu
2004年09月25日 00:50:39
10楼
10kv架空绝缘导线≮2.5m。 (DL/T602-1996)