柱和梁扳的混凝土标号超过3个等级如何处理?
cj444333
cj444333 Lv.2
2007年05月15日 12:04:40
来自于建筑施工
只看楼主

现在做的一个工程中柱子要求是使用C50的混凝土,而梁扳要求使用C35的混凝土.但是甲方和监理又不同意出现施工缝。请各位大虾帮忙出个主意,谢谢!

现在做的一个工程中柱子要求是使用C50的混凝土,而梁扳要求使用C35的混凝土.但是甲方和监理又不同意出现施工缝。请各位大虾帮忙出个主意,谢谢!
免费打赏
lemon2880
2007年05月15日 15:50:49
2楼
最好还是和设计协商一下吧,一般这种情况出现在地下室中,不出现裂缝是不可能的
回复
newpants_liu
2007年05月15日 17:15:30
3楼
可以进行施工!浇注时,先浇注梁柱核心区高标号混凝土(在梁端用钢板网45度斜置),在进行梁板整体浇注.
回复
zulin5354
2007年05月16日 19:47:24
4楼
叫甲方出钱,统一标号一起浇注
回复
abm345
2007年05月17日 20:54:15
5楼
这样的设计简直就是胡闹,万一不小心错了怎么办?
回复
xuweiwei1008
2007年05月22日 22:07:30
6楼
应该是可行的,在天津我看到一个地下车库就是梁板柱一起浇筑的,既然是这样的话,当然可以先浇筑柱子的混凝土,然后再浇筑梁板。
回复
benrongyang
2007年05月23日 07:35:35
7楼

理论上是这么说,实际做不到45度,因为梁箍筋太多根本无法做成45度,实际上施工时,可以采用塔吊吊斗浇灌柱头部分,再用泵送其余部位,只要配合好了没有问题。
现在还有两种做法:一是加梁腋;一是插节点补强钢筋。但都需要设计验算认可才行。一般同时浇灌不会有裂缝,留施工缝肯定不行,因为那个地方根本没办法留好。
回复
nulanglai
2007年05月23日 21:51:27
8楼
我施工过两个这样的高层,柱混凝土比梁板混凝土高一个等级,当时我们找设计改成同等级的,设计不同意,没办法我们和设计、甲方、监理单位一起写了一个洽商:在柱头部位先用塔吊吊斗浇注高标号混凝土,浇注范围为柱头部位及柱边过去一个柱度再45度斜置。由于砼不泵送,因此现浇柱此部位的高标号砼的塌落度可以小一点,在浇注过程中,要控制好柱头部位和梁板部位混凝土的浇注速度,以免砼出冷茬。