求助:一端为自由端的现浇板的配筋
chenweijun198211
2007年05月15日 11:43:43
只看楼主

垂直于自由端还需设受力筋吗?请各位指点以下小弟.

垂直于自由端还需设受力筋吗?请各位指点以下小弟.
免费打赏
xiaoleng
2007年05月16日 11:16:15
2楼
自由端是没有受力筋筋的。仔细分析一下自由端是没有弯矩的。
回复
wcllss
2007年05月16日 15:36:24
3楼
我认为可以按单向板来配筋,与自由端平行的一边按构造配点负筋.
这种情况不太会出现.建议最好不要做带自由端的
回复
ougaogong
2007年05月17日 08:49:58
4楼
我认为还是按双向板计算,如果你的自由边是长边,你按单向板算就很不妥了。我觉得要是长边自由,长宽比大于等于2就可以按悬挑了,否则还是按双向好。自由是短边,长宽比也要在1.5~2.0才好按单向算。
理正工具箱就可以计算带自由边的楼板。
回复
adnin
2007年05月17日 09:23:55
5楼
赞同楼上的说法,具体情况具体对待,请别忘记配斜向构造钢筋控制裂缝!
回复
wangfan_8067
2007年05月20日 19:09:22
6楼
垂直于自由端的钢筋主要起控制裂缝的作用,用小直径稍微密间距就可以了
回复
wy736872729
2007年05月20日 20:13:54
7楼
垂直于自由端还需设受力筋吗?
端部需配筋,但不是计算受力钢筋,属构造配筋,作用是变形协调,一般配在板底,类似于封口暗梁。
回复
lfzzd
2007年05月20日 21:35:55
8楼
结构计算手册上有相关的计算方法,一般认为按双向板计算,我习惯实际设计时自由边加强
回复
zyhjiao
2007年05月21日 20:15:21
9楼
6mx6m的四边简支板150mm厚,恒载:4KN/m2,活载:2.5KN/m,计算结果如下图:
回复
zyhjiao
2007年05月21日 20:19:58
10楼
条件同上,只是把一边改为自由后结果如下:其配筋结果相差将近3倍,所以还是按照两端简支板计算配筋比较安全些.
回复
nyssjy
2007年05月26日 12:11:35
11楼
自由端选配2根圆10的钢筋,作用相当与封口梁。
回复

相关推荐