户式中央空调中的自动补水阀
woabing
woabing Lv.2
2007年05月14日 23:38:46
来自于中央空调
只看楼主

请问各位高手,在户式中央空调中,自动补水阀换成单向阀会产生怎样不同的结果?

请问各位高手,在户式中央空调中,自动补水阀换成单向阀会产生怎样不同的结果?
nantianren
2007年05月15日 09:43:01
2楼
系统中装有膨胀罐的时候,自动补水阀换成单向阀后影响不大.
主要考虑到热障冷缩的问题
回复
woabing
2007年05月20日 22:55:44
3楼

您好!在施工当中我发现自动补水阀换成单向阀后系统压力明显增大!
回复
woabing
2007年05月20日 22:57:08
4楼
主要考虑到热障冷缩的问题
还有,请问,热胀冷缩是指那方面的?谢谢
回复
chinat
2008年09月26日 15:34:23
5楼
当然有影响,使用单向阀代替的话,空调系统的压力就和补水端压力一样了,如果空调系统的压力小于补水端的压力,你用单向阀后就肯定出现你说的问题了,当然,如果空调系统的压力大于补水端的压力,就不需要补水了
回复
chinat
2008年09月26日 15:40:26
6楼
就算系统中有装膨胀罐,一样会出现你说的现象,所以最好不要这样用
回复

相关推荐