四通阀的选型问题!
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2007年05月14日 19:00:20
只看楼主

四通阀样本上有名义容量,不知道名义容量是指的什么工况呢?四通阀没有像热力膨胀阀一样的变工况参数对照表啊。还有,四通阀选大了或者选小了会有什么问题呢?比如名义容量为35kw的四通阀,用在制冷量为38kw的机组上会有问题吗?

四通阀样本上有名义容量,不知道名义容量是指的什么工况呢?四通阀没有像热力膨胀阀一样的变工况参数对照表啊。还有,四通阀选大了或者选小了会有什么问题呢?
比如名义容量为35kw的四通阀,用在制冷量为38kw的机组上会有问题吗?
免费打赏
北冰洋
2007年05月15日 11:57:03
2楼
主要还是考虑冷媒流过四通阀后的压降是否在允许的范围内吧。
名义冷量35的,用在40KW以下的应该都没问题,顶多就是压降稍大一些。
回复
ssl8443221
2007年05月16日 22:46:26
3楼
后来找了RANCO和PE的样本,才发现的,但是国内四通阀的样本太简单了,什么数据都没有。
回复
ruyilyf
2007年05月23日 08:06:37
4楼
还有对四通阀了解更渗透的吧,
想继续学习。
谢谢
回复
ruyilyf
2007年05月23日 08:07:30
5楼
还有对四通阀了解更渗透的吧
想继续学习
谢谢
回复