请较各位,本人有一工程,<6度区,柱下独立基础,埋深2500,本人将基础梁设在与室外地面平,可总工说要把梁施基础顶面,说这样基础梁底下会形成短柱,晕。请教各位一般是怎么做的,还有即使在地震区要怎么设置。谢谢!!!
请较各位,本人有一工程,<6度区,柱下独立基础,埋深2500,本人将基础梁设在与室外地面平,可总工说要把梁施基础顶面,说这样基础梁底下会形成短柱,晕。请教各位一般是怎么做的,还有即使在地震区要怎么设置。谢谢!!!
2楼
应该在基础顶面,在这里就又形成了一个层面,从受力角度出发好..
回复
3楼
独立基础如果埋深为2.5M的话,基础梁放置基础顶较好,但如果上有墙的话,会增加很多墙体
可以考虑把基础梁提高至地面下300左右,但会形成短柱,我的做法是加大短柱,必要时建模增加一层进行核算
回复
4楼
对,我天想了解基础梁的设置
当把基础梁当一层框架梁输时,怎么取?那一层的层高取多少呢?那时地勘还没出来,该怎么办呢
回复
5楼
基础梁还是基础拉梁
回复
6楼
好像基础梁应该受地基反力作用
回复
7楼
基础梁一般与柱是断开的,要是一起施工梁与柱之间通常要设有油毡。
通常梁的下面设有支墩与基础连接,支墩中配有钢筋锚固于基础之中,当大于等于8度时要把支墩中钢筋锚固于梁中。
一般情况基础梁不能按一层来输入这个会影响上部结构的计算。
如果要想单独要基础梁的配筋结果可以当成一层来输入 但是梁应该按铰接的形式输入 在这时的上部结构计算结果不能用。
回复
8楼
对了 基础梁下一般情况设有200厚空隙及100厚沙子
回复
9楼
做高杯基础
回复
10楼
可以提高基础梁,但要加大短柱截面。
回复
11楼
加大柱截面,那上下柱不是会有很大变截面
回复