复合风管的工程量计算????求助
mobile_45
mobile_45 Lv.4
2007年05月14日 11:16:22
只看楼主

复合风管本身就有厚度,不用保温风管工程量算展开面积时是按风管的“内径尺寸”还是“外径尺寸”???在线等~~~~~

复合风管本身就有厚度,不用保温

风管工程量算展开面积时是按风管的“内径尺寸”还是“外径尺寸”???

在线等~~~~~
免费打赏
mobile_45
2007年06月13日 00:33:10
12楼

可惜是北京的
湖北的有吗
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 11:05:27
13楼
湖北应该也是有的.各个地方应该都是大同小异的,尤其是这种硬性的东西.应该是一样的.
回复
checklee
2008年11月08日 16:49:37
14楼
和铁皮风管一样的算法,计算展开面积,损耗应该比铁皮风管大一些,但法兰等配件就便宜的多了。
回复
hzdmz
2008年11月08日 21:16:34
15楼
顶一个
我现在就碰到这么个问题,我这里快完工了,要画竣工图,内部做成本核算了。我这都是800以下的风管,根据湖南定额规定,安装消耗量是16%,但这就牵涉到按内径统计还是外径统计的问题,尤其是小管径风管,耗量是非常大的,级本上就要到达16%,但如此以来,其他的边料角料就没法统计了。湖南有什么解释没啊?
回复

相关推荐