风管弯头展开面积计算方法与工程量计算规则
本是荒野客
2023年08月04日 11:50:30
来自于通风排烟
只看楼主

风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 不同形状的风管,计算方法如下: 1 、圆形风管:π×D×L  D为直径,L-管道中心线长度。


风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。

不同形状的风管,计算方法如下:

1 、圆形风管:π×D×L  D为直径,L-管道中心线长度。

2 、方形风管:(A+B)×L×2  A、B为横截面的长和宽,L-管道中心线长度。

3 、弯头:πD×1.5D×2π/B  B为定值:90°弯头  B=4;45°弯头 B=8。

如图1所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽,B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡

注意事项:

1 、通风管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心线计算。

2 、三通:定额计算规则中规定:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度,直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加,仅供参考。暖通南社

工程量计算规则:

一、风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位,检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。

二、风管长度计算时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交接点划分),包括弯头、三通、变管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占的长度。

三、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算,以平方米为计量单位。

四、风管检查孔制作安装按设计图示尺寸计算重量,以千克为计量单位。

五、温度、风量测定孔制作安装依据其型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。

六、柔性软风管安装按设计图示中心线长度计算,以米为计量单位;柔性软风管阀门安装按设计图示数量算,以个为计量单位。

七、软管(帆布)接口制作安装按图示尺寸,以平方米为计量单位。

八、风管运输按薄钢板通风管道、静压箱、罩类等按展开面积计算,以平方米为计量单位。

免费打赏

相关推荐

APP内打开