装了喷头能否对自喷管道强度试验
puxiaoling2008
2007年05月14日 09:55:13
只看楼主

我门有个项目自喷在没有进行强度和严密性试验就把喷头给装上了,请问:装上喷头能不能对自喷 管道进行强度和严密性试验,如果可以,那么强度试验的压力还是工作压力的1.5倍,但不能小于1.4MPA吗

我门有个项目自喷在没有进行强度和严密性试验就把喷头给装上了,请问:装上喷头能不能对自喷 管道进行强度和严密性试验,如果可以,那么强度试验的压力还是工作压力的1.5倍,但不能小于1.4MPA吗
免费打赏
lizaiyuzhangyan
2007年05月14日 14:23:11
2楼
不可以,卸喷头后试验
回复
puxiaoling2008
2007年05月14日 15:20:44
3楼
能具体说一下原因吗?如果不卸喷头打压会怎么样?
回复
meizhipeng
2007年05月14日 16:28:08
4楼
我想就是出了问题 再花钱背
回复
落叶树
2007年05月14日 16:45:32
5楼
自动喷水灭火系统施工及验收规范
6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
可见:
试验顺序是
1.水压强度试验
2冲洗
3水压严密性试验
如水压强度试验前已把喷头给装上了,冲洗时还得拆下来。
看法:喷头一起水压强度试验没问题,但没必要。何况总要拆下来的。
回复
zhangfanghong534
2007年05月15日 08:19:42
6楼
不可以试验,就是进行了管网冲洗也是不行的,哪个厂家的喷头的耐压能达到工作压力的1.5倍啊
回复
yfwgood
2007年05月15日 09:33:32
7楼
按照规范是不可以的。但考虑到已经安装完,全部拆下工作量很大,可以考虑整体进行强度试压,如有渗漏或喷头漏水(一般情况下喷头可以试压1.4MPa )进行检查维修或更换,直至不漏为止,然后进行稳压试验,合格为止。
回复
pengjianliang@co163
2007年05月15日 10:14:26
8楼
用堵头换下喷头再试验.
回复
sloulanke
2007年05月15日 10:25:21
9楼
应该拆掉喷头进行管道水压试验,水压试验时有可能压力不均匀导致喷头喷水
回复
yanglan
2007年05月15日 12:34:47
10楼
明摆着违反规范了嘛
回复
puxiaoling2008
2007年05月15日 14:14:45
11楼
谢谢各位了
回复

相关推荐

APP内打开