梁能否留水平施工缝
tzyxh
tzyxh Lv.2
2007年05月13日 11:09:35
只看楼主

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注

请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注
免费打赏
zhangtao1033
2007年05月16日 13:13:47
34楼
这样做理论上称为一阶段受力叠合梁,梁的承载力与一次浇注梁相同,但挠度会较前者大.这要看设计时按那种来考虑??
回复
hello168
2007年05月16日 17:10:11
35楼

那是垂直施工风啊,粱水平施工风没见过这个做法
回复
wangym368
2007年05月17日 10:28:08
36楼
转换层大梁3米高1.2米厚,我也遇到过。不过,我想100厚底板有钢筋吗?若确实底板,我见过很多框架施工都是先将梁打至板底。若是100厚垫层,则没必要。
回复
strickmao
2007年05月17日 20:18:18
37楼
本人毕业2年在做施工,做到的2个商住楼都出现这样的问题:

现在流行把空调板设置在飘窗下,一梁高1m梁顶标高+0.6,一次性浇筑有困难吧?何况梁边还是剪力墙,莫非在梁两侧留置施工缝?还是把与这梁相连的剪力墙统一浇筑到+0.6?(这样剪力墙留置施工缝就允许吗?况且尺寸控制太难)

那怎么办?把施工缝留置在楼板面还是比较合适的吧。

这是一个例子,例外个工程把600高的低窗台(窗台板外挑600)整体做成一个构造形式,在浇筑砼时把插筋放好,这样不算是在梁水平位置留置施工缝了吧。呵呵,合理避开了水平施工缝,实在是高啊!

希望对设计有点点帮助,也希望大家能做出合理的设计哈,也方便我们这些施工人员施工~0~
回复
yizhaohui
2007年05月17日 21:03:35
38楼
可以。此种做法是在工地上常用的方法,《建筑施工手册》中关于砼预留施工缝一节,已详细讲明了,是允许的。难道还有怀疑?只是要注意浇板的砼时,施工缝处要处理好,砼的标号一定要同原设计梁的标号一致,最好提高一个等级。
回复
whitelikegirl
2007年05月17日 21:13:36
39楼
深梁是这样做,但是400的梁有必要吗?真要想想呢.
回复
hwtbb521
2007年05月18日 06:08:19
40楼
27楼的兄弟:是高层建筑的转换梁,多数设置在门厅或者有车道的部位~~
我曾经所遇到的工程上梁长17.5米宽1.2米高3.2米。
回复
wcgg
2007年05月18日 15:28:30
41楼
不可以.除了剪力墙结构的超高墙梁都不应该留水平施工缝,规范上也不允许这样留设.
回复
pipilu1984
2007年05月18日 22:58:54
42楼
回复
ougaogong
2007年05月19日 08:45:54
43楼

怎么能这样啊,中性轴是水平剪力最大的地方,你把缝留在这里明显不妥,施工的想当然的做法,设计也是概念不清晰!尤其是你的梁宽比较小的时候,我坚决反对这样做!
回复

相关推荐

APP内打开