关于厂房消防疑惑很久的一个问题
mczly
mczly Lv.2
2004年08月31日 09:12:26
只看楼主

关于厂房消防设置问题,建规上有这么一条。耐火等级一、二级,可燃物较少的丁戊类厂房可不设消防。疑惑有二:1.关于可燃物较少的疑惑,其中不确定因素也很大。谁知道他以后会搬些什么东西进来!!!。2。即便里面可燃物较少,(比如全是一些铁家伙,用一位朋友的话说,即使洒上汽油也不一定能烧起来(夸张的玩笑话)),难道就没有体积或者面积限制了吗???恳请各位大虾指点一二,不胜感激~~~~

2004年09月13日 11:20:10
2楼
都是非燃物,再大也烧不起来呀!
回复
云涛
2004年09月14日 09:49:47
3楼
搬不搬是业主的事,你只按建筑所提要求办即可!!!
回复
ynhyh
2004年09月14日 10:54:54
4楼
“建筑设计防火规范第3.1.1条第二条注解:一座厂房内或防火分区内有不同性质的
生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层
或本防火分区面积的比例小于5%(丁戊类生产厂房的油漆工段小于10%),”这
条规范要说明的是火灾危险性类别的判断依据,但是,我想是不是可以根据它来
确定“可燃物较少”的多少问题。
至于体积 ,如果超过一万平米,可以跟甲方商讨尽量设置消火栓给水系统。
回复