请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??
请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?
如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??
2楼
各位怎么没人帮在下解答这个问题呀!
我自己顶啦
我顶!
回复
3楼
如果是计算出的冷负荷一般是室内负荷,新风负荷不在其中,你想如果新风选到30% 和50%能一样吗
回复
4楼
包括新风负荷的!以办公室来说,围护、人、灯光有100W/M2吗?
回复
5楼
我想应该不包括新风负荷,因为新风比是不确定的。但是选冷水机组时是要再加上新风负荷的。
回复
6楼
我认为包括
回复
7楼
当然包括了,负荷为100W/平方,如果不包括,那就不是房间的负荷量了。
回复
8楼
我认为不包括
回复
9楼
一般办公室的平均冷负荷取100瓦/平方米是可行的,它是个均值,包括房间围护结构、人员、设备和新风。此值用于初步设计估算;不过还是建议楼主亲自算一下
回复
10楼
包括
回复
11楼
我认为是不包括的,因为根据要求不同新风不一样,那它的新风负荷也是不同的
回复