冷负荷!冷负荷!冷负荷!!!!
zhangliangqijia
2007年05月12日 17:31:46
来自于中央空调
只看楼主

请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??

请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?
如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??
免费打赏
zhangliangqijia
2007年05月13日 19:08:52
2楼
各位怎么没人帮在下解答这个问题呀!
我自己顶啦
我顶!
回复
jetmee
2007年05月14日 09:44:48
3楼
如果是计算出的冷负荷一般是室内负荷,新风负荷不在其中,你想如果新风选到30% 和50%能一样吗
回复
chinalnkydlzc
2007年05月14日 09:51:52
4楼
包括新风负荷的!以办公室来说,围护、人、灯光有100W/M2吗?
回复
haoyixin0205
2007年05月14日 11:54:27
5楼
我想应该不包括新风负荷,因为新风比是不确定的。但是选冷水机组时是要再加上新风负荷的。
回复
ywj8811144
2007年05月14日 12:32:59
6楼
我认为包括
回复
liuhaibinglover
2007年05月14日 16:17:45
7楼
当然包括了,负荷为100W/平方,如果不包括,那就不是房间的负荷量了。
回复
hejinhua
2007年05月14日 16:46:39
8楼
我认为不包括
回复
wzh1439707
2007年05月14日 23:31:46
9楼
一般办公室的平均冷负荷取100瓦/平方米是可行的,它是个均值,包括房间围护结构、人员、设备和新风。此值用于初步设计估算;不过还是建议楼主亲自算一下
回复
yuzhengyu1121
2007年05月15日 08:24:50
10楼
包括
回复
zyfa36
2007年05月15日 10:56:58
11楼
我认为是不包括的,因为根据要求不同新风不一样,那它的新风负荷也是不同的
回复