请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??
请问:平常用的冷负荷指标中是不是包括了室内冷负荷和新风负荷?
如某地办公楼冷负荷指标采用100w/m2,如果此办公楼采用风机盘管+新风系统,是否这100w中包括了新风的负荷呢??
12楼
当然不包括
维护结构约为40W,
人员: 35W
照明: 11W
电器: 20W
其他: 10W
总共:106W/M2
新风需另外算
以上只是估算,要想精确还得亲自去算下了
回复
13楼
办公建筑负荷指标:
室内人数 0.1人/m2
维护结构约为40W/m2,
人体: 14W/m2
照明: 50W/m2
新风: 30m3/人.h
新风负荷: 27w/m2
总共:131w/M2
办公设备另外算 :电脑150w/台
用软件算了,才能知道,指标只能用来校核。
回复
14楼
你估算的话肯定是包括了新风负荷的.办公室的冷负荷指标为什么比会议室的低上100W/M2左右?就因为会议室的新风负荷要大得多.
回复
15楼
照明都要50W/M2,有没搞错.
强烈建议,计算负荷,要准照 <<公共建筑节能标准>>
人员按0.25人/M2
可不能想当然哦
回复
16楼
我个人认为通常所说的冷负荷包括了新风的负荷,但是在选冷机的时候应该分别来考虑,有一部分是冷机来承担的,有一部分是由新风机组来承担的,所以只是分别计算,但概念包含了这两部分
回复
17楼
新风机组的冷量不也是要冷机提供的嘛~~~
回复
18楼
暖通专业出身的,应该知道,这只是室内负荷而已,正规的新风负荷是通过室内负荷,在焓湿图上计算出来的
而在工作中,现在往往为了省力,而采用估算法,在室内负荷上乘以一个百分比
回复
19楼
同意楼上说的!
回复
20楼
这个问题是个很模糊的话题,针对冷负荷的问题,一直没有很好的解释!
回复
21楼
暖通专业出身的,应该知道,这只是室内负荷而已,正规的新风负荷是通过室内负荷,在焓湿图上计算出来的
而在工作中,现在往往为了省力,而采用估算法,在室内负荷上乘以一个百分比
同意
回复