难题(排水横管50米长可以吗?)
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2004年08月30日 19:23:34
只看楼主

请问排水横管50米长可以吗?横管长度有没有限制

请问排水横管50米长可以吗?
横管长度有没有限制
免费打赏
axl--rose
2004年12月09日 16:25:26
12楼
别忘了中间加清扫口
回复
applan
2004年12月09日 16:34:29
13楼
要是在室内就要加“清扫口”或者“检查口”,要是在室外的话就要加"检查井"了。
设置距离的话你可以参照给排水规范2003-4.5.12条。
回复
a_kang
2004年12月09日 19:42:25
14楼
尽量减少距离,要不就加立管
回复
zoozky
2004年12月10日 08:32:18
15楼
这个问题不清楚。

是高层建筑的排出管的话。这可以按市政管网设计。
是一般的建筑。则中间加一个检查井就可以。
回复
sqm996
2004年12月10日 11:12:35
16楼
可以,就是高差大
回复
小小法师
2004年12月10日 11:47:33
17楼
排水横管对长度没有规定,不过太长时高差大,埋深会很大,和市政管网的衔接会不会有问题,要是设提升泵,会有管理一的问题。
回复
wjb3193
2004年12月10日 13:15:17
18楼
1
回复
wjb3193
2004年12月10日 13:36:42
19楼
看来是指室内排水横管,上接多个立管或排水点。只要按规范规定距离,中间设数个清扫口即可。但要计算好管径及坡度。要尽量分数个系统分散排出,以免一旦一处堵塞全部不能排。
回复
zsp119119
2004年12月10日 14:03:51
20楼
我很赞成楼上说的,即使处理的再好,一但堵塞,涉及的面太广,全部都不能排除.
能分散设置的话,尽量还是分散设,实在没招,只得多加几个清扫口,更重要的是管径和坡度要处理好.
回复
sunwater
2004年12月30日 22:57:03
21楼
我以为还要考虑室内高度
吊顶高度