如何选保护浪涌保护器的断路器?
611-fj
611-fj Lv.7
2007年05月12日 09:17:34
来自于断路器
只看楼主

变压器1250KVA.进线开关.下面我们配了一个DSOP的浪涌保护器.现在我们想配一个小型断路器保护这个浪涌保护器.一般的开关我们选多大的呢!!!如何选...

变压器1250KVA.进线开关.下面我们配了一个DSOP的浪涌保护器.现在我们想配一个小型断路器保护这个浪涌保护器.一般的开关我们选多大的呢!!!如何选...
lsc136
2007年05月12日 11:32:40
2楼
二、电源线路SPD的选择要求
(一)SPD的选择
  1、保护系统中安装SPD的数量,依据雷电防护区概念的要求,被保护设备的抗扰能力和雷电防护分级而定。
  2、在LPZ0区与LPZ1区交界处应安装Ⅰ级分类实验的SPD或限压型SPD作为第一级保护;在LPZ1区与LPZ2区交界处应安装限压型SPD作为第二级保护;在住宅配电箱输出端应安装限压型SPD作为第三级保护。
  3、SPD连接导线应短而直,其长度不宜大于0.5m。如果电网中有几个浪涌保护器,它们将会互相影响,并联的保护器之间必须达到能量的配合才能确保被保护线路的安全。配合的效果是:当由雷电形成一个浪涌过电压时,电涌保护器(B级)将可靠地响应,带走高能量的电流,以保护由于过载而损坏其它浪涌保护器(C级或D级)。当SPD具有能量自动配合功能时,线路长度不受上述规定限制。为防止SPD老化造成短路,SPD安装线路上应有过电流保护装置,宜选用有劣化显示功能的SPD。
  4、在电源总配电柜输出端应安装标称放电电流In≥65KA(10/350μs波形)的开关型浪涌保护器;也可安装标称放电电流In≥80KA(8/20μs波形)的限压型SPD作为一级防护。
  5、在分配电柜输出端应安装标称放电电流In≥40KA(8/20μs波形)的限压型SPD作为二级防护。
  6、在住宅终端配电箱输出端应安装标称放电电流In≥20KA(8/20μs波形)限压型SPD作为三级防护。
  7、在配电箱输出端也可安装混合型或串联型SPD,其技术指标应满足设备要求。
(二)SPD后备保护元件的选择。
  基于电气安全原因,并联安装在市电电源的SPD,为防止其失效后造成故障短路,必需在SDP前安装短路保护器件。SPD的后备保护有熔断器、断路器和漏电断路器三种。
  在国内外公司SPD的样本中,对SPD后备保护的推荐方案比较乱,没有统一的标准可遵循。国内某公司使用手册中推荐的熔断器规格如下:
  第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A。
  断路器选择C脱扣曲线
回复
y2019
2007年05月13日 21:59:59
3楼
请问第2楼lsc136:第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A。
  断路器选择C脱扣曲线
此断路器是塑壳断路器还是小型断路器?分断能力选多少KA?
回复
yangchungounchen
2007年05月14日 10:38:06
4楼
请问第2楼lsc136:第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A。
  断路器选择C脱扣曲线
此断路器是塑壳断路器还是小型断路器?分断能力选多少KA?
我替他问答:根据安装位置的短路电流选择分断力,简单地说就是在主电源进线处选择塑壳开关,分柜处如果有相应分断能力的选择微断。
回复
611-fj
2007年05月14日 11:11:20
5楼
对的.
回复
611-fj
2007年05月14日 11:19:00
6楼
我想问一下.他后面写的 10/350 8/20 是什么意思.
我的是浪涌是OVR3N-100-440SP的.选了个125A的.断路器.3P的.是否可行.
回复
iamwfh_0
2007年05月15日 10:54:18
7楼
回复
hwc_wy
2007年05月15日 14:39:33
8楼
进线电源处的保护器件不一要选塑壳吧,要根据实际的负荷,工作条件,还有要保护的设备的情况来定吧???
回复
banqiao14
2007年05月15日 19:19:48
9楼
为什么一定要浪涌保护器呢?过电压保护器应该是首选才是,例如TBP过电压保护器,直接并联在开关下桩头,不需要另外为它装什么开关,多省事还经济.
回复
lsc136
2007年05月15日 21:28:39
10楼
1、雷电波形
  a)10/350uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称直击雷波形。
  b)8/20uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称感应雷波形。
回复
hj8652
2007年05月16日 22:56:33
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐